摘要:重慶晶宇門業有限公司是一家專業的重慶卷簾門維修公司專業從事:重慶防火卷簾門、彩鋼卷簾門、水晶卷簾門、電動卷簾門、全透視卷簾門等。卷簾門維修服務熱線:15023365741
1.斷電時手動快速關閉裝置的傳動問題火災中。如發生電源中斷,現場人員可采用手動速放裝置.將門關閉。現在有一部分防火卷簾門沒裝這種裝置。即使裝了,也往往因質量問題,不起作用。
2.門楣結構問題按國家標準防火卷簾門必須設置門楣結構,而目前普遍使用的是沒有門楣的防火卷簾門,這種門發生火災時阻止不了火勢向上形成的強大沖擊.導致煙氣通過門楣向外蔓延。門楣處的密封性是防火、防煙的關鍵所在,若安裝沒有門楣結構的防火卷簾門,則不能真正起到防火阻隔的作用,形同虛設。
3.導軌問題導軌深度不夠,結構與用料不當是許多大型卷簾門安裝中普遍存在的問題。大型卷簾門導軌上一般應有一根能承受高強度的主構件.然而很多廠商用簡易的輕型導軌來代替,一旦遇到火災,門簾易從導軌脫出,起不到防火作用。
4.門簾底梁問題有的產品沒有底梁,有的產品雖有底梁,但用料單薄。門簾的底梁是保持門簾強度重要構件,門簾下沒有底梁就等于門簾下部少一個起堅固作用的邊框,火場負壓就會將整個門簾掀翻。
5.卷簾軸的強度問題卷簾軸強度也是卷簾門的一個重要參數,目前這種強度不合格的產品很多,嚴重影響了防火卷簾門的使用。卷簾軸的結構主要指卷簾軸兩端軸頭塞人鋼管內的深度及其結構。軸頭塞人深度應為軸長的1/10左右,且要有兩個法蘭和足夠的焊縫。有些廠商的產品卻塞入很短,甚至用一個法蘭,這種偷工減料的門使用一段時間后有斷裂的危險。
6.圈門簾問題按常規當門簾放到底時,上部在簾軸應留一圈門簾,以減少門簾重量對螺釘處的拉力.防止第一塊簾板破裂。但現在的卷簾門普遍沒有做到這一點。由于簾卷都在吊頂里面,驗收時無法覺察,使用時間長久后將招致后患
7.傳動鏈條問題傳動鏈條一般由卷門機制造廠按卷門機的提升重量生產,并隨卷門機一同配來。目前一些卷門窗幕墻簾門所配鏈條普遍嫌小,都存在著斷裂的可能。按常規標準.卷簾門應當有斷鏈安全裝置,而實際上許多門沒有這方面的裝置,因而存在不安全的隱患。
8.火災溫度控制關門問題國標規定.在防火卷簾門2米范圍內,當火災發生.電源中斷.現場無人操作時,應當有火勢溫度熔斷控制關門裝置。這個功能特別對人員密集場所更顯重要,但現在尚不見這類裝置。
本文標簽:重慶卷簾門