24小時維修熱線:136-3778-6828
故障內容:變頻器過熱
處理方法:
A.檢查風扇是否堵轉,散熱片是否有異物;
B.環境溫度是否正常;
C.通風空間是否足夠,空氣是否能對流。
故障內容:變頻器過負載50%1分鐘
A.檢查變頻器容量是否配小,否則加大容量;
B.檢查機械負載是否有卡死現象;
C.V/F曲線設定不良,重新設定。
故障內容:馬達過負載150%1分鐘
A.機械負載是否有突變;
B.電機配用太小;
C.電機發熱絕緣變差;
D.電壓是否波動較大;
E.是否存在缺相;
F.機械負載增大。